Hallo zusammen,
ich installiere im Moment einige Geräte und Leitungen und stelle mir gerade die Frage,
ob auch die Plus-Leitung von der Verteilerdosen zur Plus-Hauptschiene abgesichert werden muss?
Es geht mir um's Verstehen und ein Vermeiden von unnötigen Sicherungen, da doch
jede Sicherung auch wieder etwas von der Spannung abzwackt, richtig?
Dem Prinzip nach sicher ja, aber die Hauptgründe für eine Sicherung sind doch:
- Schutz des Kabels vor zu hohen Strömen und
- Schutz vor Kurzschluss z.B. bei Durchscheuerung
Die Geräte, die über den Verteiler versorgt werden, haben insgesamt ca. 30 A,
meine Plus-Leitung zur Hauptschiene ist 6qmm dick und ist ca. 15 cm lang.
Meine Überlegung:
Bevor doch die Leitung jemals einen zu hohen Strom abbekommen könnte, ist
doch schon die Sicherung für das verantwortliche Geräte geschmolzen.
Zudem scheuert das Kabel nirgendwo und alle Kabel sind sowieso über
Aderendhülsen und Kabelschuhe fest verschraubt.
Bei meinem Ladebooster ist es ähnlich, das Kabel zur Hauptschiene ist 10qmm dick
und ebenfalls nur 15cm lang. Das Gerät kann max. 45A liefern, gibt es also dennoch
Gefahren die es nötig machen, das Kabel auf diese Distanz abzusichern?
Wäre toll wenn die Fachleute hierzu mal etwas sagen könnten.
Dank und Gruß
Jürgen